就是我在玩欧姆龙PLC控制施耐德LXM23D伺服,搞了好久都没搞动,资料又少得可怜!
此帖发自手机工控论坛
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/4/21 14:39:49
#1楼
走脉冲还是通讯?那种通讯?
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/4/22 21:49:45
#2楼
估计楼主是走通讯的方式,那是有点烦
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/4/24 13:37:23
#3楼
回复 #2楼 goldage
LXM23D支持脉冲、模拟量以及内部任务控制等方式。

附件 7UZKLXR(DFAIWDIH6}}42$7.jpg

附件 S4`)32_8W~V~1K1TP`AI4PS.jpg






楼主需要解决2个问题。
1,接线。
2,PLC编程。


前几年玩CP1E脉冲的时候分享的,你如果是CP系列可以参考下。