您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:19个,阅读:618 [上一页] [1] [2] [下一页]
8135
0aguang0
文章数:1636
年度积分:258
历史总积分:8135
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2023/4/15 0:05:12
#0楼
如题  ATS480带水泵  正常起过电流 110A的额定 运行电流140~150之间..
后来把泵后面的阀关小到四分之一  运行电流就下来了
这是什么原理
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
22152
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1511
历史总积分:22152
品牌积分(施耐德):2
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2023/4/15 7:26:40
#1楼
是不是负载小了呢
19159
1053370790
文章数:4394
年度积分:1222
历史总积分:19159
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2023/4/15 8:13:10
#2楼
水泵属于离心力做功,开度小了后流体就小了,做的功就小了,电流自然就降了。
19159
1053370790
文章数:4394
年度积分:1222
历史总积分:19159
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2023/4/15 8:15:09
#3楼
水泵过流一是机械卡顿,二是高扬程低佣。
8135
0aguang0
文章数:1636
年度积分:258
历史总积分:8135
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2023/4/15 21:41:40
#4楼
回复 #1楼 weixiu123
怎么理解负载小了?是泵头后面的压力小的意思??不是吧   有个大佬给我讲了一个出口大降压 出口小增压啥的流体知识
我大概是明白什么意思 但又感觉没完全明白
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
8135
0aguang0
文章数:1636
年度积分:258
历史总积分:8135
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2023/4/15 21:42:41
#5楼
回复 #3楼 1053370790
高扬程低啥??一个大佬跟我说的大概是你后面说的这个意思....肯定不是机械卡顿
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
4156
678806
文章数:372
年度积分:1269
历史总积分:4156
品牌积分(施耐德):10
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2023/4/16 9:45:16
#6楼
在其他条件相同时,离心泵的流量越大消耗的功率越高。部分关闭阀门=减小流量
4156
678806
文章数:372
年度积分:1269
历史总积分:4156
品牌积分(施耐德):10
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2023/4/16 9:46:35
#7楼
附件 屏幕截图 2023-04-16 094307.jpg
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
品牌积分(施耐德):52
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2023/4/16 12:06:43
#8楼
这就好比搬水,把水从甲地搬到乙地,单位时间内搬的水越多,功率就越大!
这个功率跟压力关系不大!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
                 一切为了生活
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/4/16 16:06:34
#9楼
离心泵,不管是水泵还是风泵,通过的流量大电机的电流就大

所以把泵后面的阀关小到四分之一 ,运行电流就下来了,其实你关进口或者出口都一样,因为都会减少流量的。



最后,强调一下,只是离心泵才是这样的。
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved