您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:875 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2023/3/24 21:54:15
#10楼
企业用电业务联络员与供电局及企业内部电气专业沟通几天,都没有共识,施工单位倒是相信供电局调令用户挂的地线,但用户电气人员不敢挂这组地线所以拒绝配合。
此帖发自手机工控论坛
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2023/3/24 21:59:19
#11楼
线路全长约3公里
此帖发自手机工控论坛
20517
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:396
历史总积分:20517
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/3/25 5:04:12
#12楼
拒绝挂地线的这家用户的做法才是正确的,保护谁就应该由谁挂地线,挂警示标志等作。
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/3/25 17:15:25
#13楼
3km走过也就20-30分钟
既然企业人员不敢,作为施工方(这时在电业局眼里是第一用户)也不敢吗?
有啥意思?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2023/3/25 18:59:50
#14楼
用户不敢其实是托词,不想才是真实想法,觉得没必要替对方担责,局方回复是他们安排不过来,还说其它十几个都照办,就这企业牛,暂达成折中方案是企业在入户电塔处拉开三个刀闸,外部线路他们自己想办法。
此帖发自手机工控论坛
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2023/3/25 20:54:54
#15楼
这个供电局的人有问题,安全意识淡薄。自己施工,怎能让非施工单位人员来挂接地线?

你嫌距离远,你可以在施工地点就近拉接接地线,这总比叫外人拉接地线安全得多。还是那句话,安全问题相信自己好过相信别人,万一别人没有按规范拉接底线,而你又没有人跟踪负责,出了事故算谁的?
[此贴子已经被作者于2023/3/25 20:56:16编辑过]
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/3/25 22:19:22
#16楼
局方回复是他们安排不过来
3km要翻山越岭跨大河?
施工单位不是己方认可的?
什么叫托词,你施工费少收了还是免收了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2023/3/26 11:57:33
#17楼
关于托词我可能没表达清楚导致楼上理解有误,其实是指企业用户电气人员不想帮他们挂地线,就推说不敢挂,不敢挂是因为不清楚线路及其上级开关真实情况,所以才需要他们局方施工单位自己来挂。
[此贴子已经被作者于2023/3/26 11:58:41编辑过]
此帖发自手机工控论坛
5880
第三颗牙
文章数:696
年度积分:733
历史总积分:5880
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2023/3/27 9:10:06
#18楼
安全措施是由工作许可人去落实的,和施工、检修人员有什么关系?
企业配电室内,难道是随便一个外人能进去进行安全措施的实施的?误分误合误挂怎么办?
这是许可人和企业之间的问题。
用户进线处的线杆上都有隔离开关,供电局停电后,供电局的运维人员到线杆处将隔离开关拉开并挂接地线即可,这是工作票的安全措施问题,是工作票的签发人的责任。在线杆上做安全措施就没必要进企业配电室做安全措施了。
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2023/3/27 17:08:03
#19楼
回复 #15楼 老兔子
电力公司施工人员肯定会自己在作业段两端挂接地线的,不会依赖用户端的接地线保护安全。要求用户挂接地线的主要目的是防止用户端误操作,因为很多企业自备发电机,用户挂了接地后能大大降低用户端误操作可能性,也能降低用户端误操作后的危害。
这个用户不挂,就是找抽!