您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:876 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2023/3/24 16:56:20
#0楼
供电局10kv架空专线送至企业用户,现架空线需要停电检修,该线路用户侧的进线开关已停电并拉出,变电站侧出线开关也已停电拉出且已挂了地线,并有相关佐证图片发给用户方,现在问题是用户侧进线开关电缆头处的地线应该由谁来挂,企业用户的值班电气人员不肯挂。
此帖发自手机工控论坛
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/3/24 17:20:25
#1楼
这个应该是检修方来挂吧,都是有登记记录的,谁来挂的谁来取,去年我们这边就是这样操作的。
大家一起学习
5418
李也
文章数:1045
年度积分:111
历史总积分:5418
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2023/3/24 19:44:01
#2楼
我们是听供电局的调度令挂自已厂子进线开关电缆头处的地线
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2023/3/24 19:48:53
#3楼
今次情况有些特殊,是供电局变压器及开关柜停电检修,其中包括一小部分内容是用户线路检修,共涉及十几家企业用户,其它用户都是通过供电局调度令且发图片视频方式确认后,由用户侧人员挂地线,只有这一家不肯配合开进线柜后盖挂地线。
[此贴子已经被作者于2023/3/24 19:56:24编辑过]
此帖发自手机工控论坛
19940
877476825
文章数:8122
年度积分:1285
历史总积分:19940
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/3/24 20:16:28
#4楼
现架空线需要停电检修,该线路用户侧的进线开关已停电并拉出,变电站侧出线开关也已停电拉出且已挂了地线,并有相关佐证图片发给用户方,现在问题是用户侧进线开关电缆头处的地线应该由谁来挂?变电站侧出线开关也已停电拉出且已挂了地线用户为啥还要挂地线。不懂高压?谢谢大神
不走寻常路。
11467
346953791
文章数:2897
年度积分:934
历史总积分:11467
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2023/3/24 20:43:22
#5楼
你的工作票是谁许可的?许可人员负责做安全措施。
此帖发自手机工控论坛
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2023/3/24 20:53:08
#6楼
高压线路施工,谁施工谁挂接地线,这是安全施工规范规定的。
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2023/3/24 21:02:50
#7楼
以下是引用822520312023/3/24 19:48:53的发言:
今次情况有些特殊,是供电局变压器及开关柜停电检修,其中包括一小部分内容是用户线路检修,共涉及十几家企业用户,其它用户都是通过供电局调度令且发图片视频方式确认后,由用户侧人员挂地线,只有这一家不肯配合开进线柜后盖挂地线。

这种由用户人员挂接接地线是违反安规的!

由于是你施工,所有安全措施都应该由你施工单位做安全保护措施,你不做,别人做了不符合要求,出了问题谁负责?打起官司来,肯定还是你施工单位的责任。

所以,人家不配合你是有道理的!!!!

因为按规定,线路施工,必须在施工线路两端挂接接地线,施工单位的安全员必须跟踪实施检查施工人员是否按规定做好安全措施,不能依赖外单位的人为你做安全措施。

反正谁施工,谁就负责你自己的安全保护。
[此贴子已经被作者于2023/3/24 21:04:55编辑过]
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/3/24 21:04:32
#8楼
就算你自己动手也是要供电局的调度令牌啊
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2023/3/24 21:39:53
#9楼
4楼,架空线路检修,两侧挂地线是必须的,防止意外来电
6楼7楼,认同
8楼,供电局调度令是有的,不过是远程拍照,不是送到现场。
此帖发自手机工控论坛