您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:469 [上一页] [1] [下一页]
54
spaceloafer
文章数:2
年度积分:54
历史总积分:54
注册时间:2023/3/15
发站内信
发表于:2023/3/18 17:50:19
#0楼
各位大神,MCT10恢复丹佛斯变频器参数时出现 parameter compatibility issues cannot write parameter:918,请问这个怎么处理?谢谢
附件 Screenshot 2023-03-14 121536.jpg
[此贴子已经被作者于2023/3/18 17:51:03编辑过]
4037
默qECBhsLaSh
文章数:62
年度积分:251
历史总积分:4037
注册时间:2018/11/30
发站内信
发表于:2023/3/23 19:58:54
#1楼
9-18参数要手动设置
15473
xuhuifox
文章数:2902
年度积分:390
历史总积分:15473
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2023/3/23 20:15:01
#2楼
918参数也许在你的MCA101上面设置成拨码地址,那样就会显示只读,改变不了!
可以将拨码全部拨到上面或者全部拨到下面,就可以在操作屏上面修改了!
                 一切为了生活

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003