您现在所在的是:

变频器维修

回帖:0个,阅读:560 [上一页] [1] [下一页]
1883
ycdeng
文章数:21
年度积分:115
历史总积分:1883
注册时间:2006/8/21
发站内信
发表于:2023/3/15 11:12:57
#0楼
遇到一台ATV21/22KW变频器,带电机启动时报EPH0,输出缺相,F605原设置4(启动和运行中都检测输出),将F605改0屏蔽输出缺相检测,变频器工作正常,电流显示也准确,三相输出都很正常。单板测试,单独给3相电流检测信号,将F605改为3(运行中检测输出),运转正常,断掉一相后马上报EPH0;将F605改为1,2,4启动时都报EPH0,也就是启动时检测输出有问题,而正常运行中检测又正常!既然运行中检测正常,说明硬件上元器件应该基本正常,难道启动时的1S内检测输出电流有缺相?电流信号有延迟?可我启动前就一直给了电流信号?就算有延迟也应该早传到CPU了,难道不能一直给?按启动时同时给电流信号也不行,就算两个手有时间差,可现场用也不行啊?那么它这是个什么检测原理?有没有遇到同样问题的朋友或大师解释一下原理?后来给客户说屏蔽就行了,输出正常没问题,客户说领导不放心,担心没有保护以后烧电机了都不知道,要求修好,可找不到点下手啊?最后报价买了块电源驱动板换上,F605改回4好了!等待备件期间现场一直屏蔽使用正常!怀疑那个小立板,软件?唉??

附件 Screenshot_20230314_141434_cn.wps.moffice_eng_edit_6573426590663.jpg



附件 1678849950781.jpg
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003