#0楼
有一个液位传感器如图1,4-20m模拟信号接到西门子模拟量模块AI 4xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7QD00-0AB0)上 如图2 配置的是4线制   实际接线图如图3,现在能测得传感器有4-20ma输出了 把万用表电流挡位串到图3种的红线中去 电流会随着传感器显示值波动正常。但是博图里面一直显示32767  怎么接怎么搞都是32767  组态中设置为4线制4-20ma 想咨询各位大佬  我还有哪儿设置的不正确吗?没啥头绪了!!



附件 接线图2.jpg



附件 接线图1.jpg



附件 手绘图.jpg
[此贴子已经被jint于2023/3/13 10:43:13编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
6267
zq3076
文章数:2233
年度积分:449
历史总积分:6267
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2023/3/9 19:46:55
#1楼
为啥模块上的接线图跟手册上的接线图不一样

附件 模块.jpg
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
12057
limassol
文章数:748
年度积分:927
历史总积分:12057
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2023/3/10 8:50:15
#2楼
接2、4