您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:612 [上一页] [1] [2] [下一页]
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2023/2/27 16:01:31
#0楼
测量加热管正常运行电流40A,这是加热温度到了测量的电流。
测量加热管0-100°运行电流100A,这是加热管从0°升温过程中电流。
我选择电缆时候,是按正常运行电流40A,选型,还是加热0-100°运行电流100A计算电缆。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/2/27 16:14:17
#1楼
我个人认为按运行电流算,但一般根据设备功率算。因为有时会出现非运行状态(故障),电流会很大,如果电源空开不分闸,会造成电缆绝缘老化,得不偿失。
此帖发自手机工控论坛
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/2/27 16:26:51
#2楼
按100A算,还得留点余量 额定100A的电流,按120A选电线
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/27 17:06:09
#3楼
你这个应该是调功器控制的吧,在升温过程中大电流升温,所以要选100A,毕竟在相当一段时间里是有100A的电流通过。
大家一起学习
3710
fadzw123
文章数:892
年度积分:219
历史总积分:3710
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2023/2/28 14:35:52
#4楼
选大的100a
4807
shpw
文章数:843
年度积分:297
历史总积分:4807
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2023/2/28 16:04:39
#5楼
有没有配置个加热器断线报警器
19940
877476825
文章数:8122
年度积分:1285
历史总积分:19940
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/2/28 19:23:35
#6楼
配置个加热器断线报警器.配断路器。按100a算。个人感觉
不走寻常路。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2023/3/1 9:23:57
#7楼
以下是引用woshigoutou2023/2/27 16:14:17的发言:
我个人认为按运行电流算,但一般根据设备功率算。因为有时会出现非运行状态(故障),电流会很大,如果电源空开不分闸,会造成电缆绝缘老化,得不偿失。
是的厂家也是这样说的,电缆老化严重
19152
1053370790
文章数:4393
年度积分:1215
历史总积分:19152
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2023/3/1 12:38:51
#8楼
0-100温升时间多久呢?
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/3/1 21:55:35
#9楼
根据电热管的功率来算,很多时候,加热管的运行电流是偏小的,特别你是用调功器来运行,除非你是用接触器来控制