您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:395 [上一页] [1] [下一页]
4048
cjtdz
文章数:668
年度积分:112
历史总积分:4048
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2023/2/25 13:44:33
#0楼
SMART200如何保证突然停电,再来电继续从中断的地方开始工作?应该注意哪些地方?
[此贴子已经被作者于2023/2/25 13:45:25编辑过]
15350
xuhuifox
文章数:2882
年度积分:267
历史总积分:15350
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2023/2/25 21:34:02
#1楼
有个设置叫断电保持存储器
附件 捕获.JPG11.jpg
                 一切为了生活
27221
goldage
文章数:15362
年度积分:513
历史总积分:27221
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/2/25 21:52:03
#2楼
PLC可以从中断地方再继续,难的是设备的工作状态的保持,这个涉及机械执行机构的特殊选型
85858
ZCMY 版主
文章数:47501
年度积分:377
历史总积分:85858
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2023/2/26 11:11:32
#3楼
利用断电保持继电器及断电保持寄存器;
5240
15900475403
文章数:310
年度积分:98
历史总积分:5240
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2023/2/26 20:38:18
#4楼
通常的做法就是采用断电保持的M,D,还有累积型T,C互相搭配
-327
dingjm
文章数:65
年度积分:-327
历史总积分:-327
注册时间:2023/2/1
发站内信
发表于:2023/3/7 12:52:07
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>