#0楼
刚开始学习使用控制专家  其实就是unity 15 改了个名字
出现了下面这几个报错  
附件 1.jpg
先是把一个程序另存为的时候提示可能为覆盖之前的同名程序
我确定没有同名程序他还是出来这个
附件 2.jpg
然后程序保存的时候出现这个错误
程序直接未响应 然后就崩了.
附件 3.jpg
程序直接未响应 然后就崩了.

请教了施耐德的工程师之后  被告知 有可能是由于中文路径 或者中文程序名导致的..
把路径跟程序名都修改之后  

哎~~好了!!!!