各位老师好;我这有台变频器运行就报 OC2  参数都检查过了  接下来不知如何下手请各位老师给予技术支持。先谢谢
21259
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1234
历史总积分:21259
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/2/4 15:59:35
#1楼
换模块
2231
qw945923000
文章数:379
年度积分:1147
历史总积分:2231
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2023/2/4 16:51:02
#2楼
检查互感器,驱动,模块
3557
2385059287
文章数:318
年度积分:117
历史总积分:3557
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2023/2/6 10:13:31
#3楼
谢谢老师的指点  我查查看