我同事今天在看规范的时候看到的空调的插座不用加漏保,其它的民用插座都得加漏保,不知道为什么,有哪位知道的请给我讲讲。
1535
SLN
文章数:300
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2005/8/25
发站内信
发表于:2005/9/14 12:10:00
#1楼
空调的有接地保护,是3眼插座,其他的是2眼的插座,不过2眼插头的电器通常是加强绝缘的啊?什么东西要漏电保护啊?要加就都加,最安全哈。
915
hyx1010
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/5/14
发站内信
发表于:2005/9/14 14:44:00
#2楼
真的,我也想知道
1050
zsj31
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:2004/12/1
发站内信
发表于:2005/9/19 14:02:00
#3楼
1.空调的启动电流大(非变频空调),启动时容易引起跳闸,
2.空调的插座都是与其他电气分离的
3.空调的室外机容易有漏电电流产生
1718
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1718
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/9/20 20:30:00
#4楼
以下是引用zsj31在2005-9-19 14:02:00的发言:
1.空调的启动电流大(非变频空调),启动时容易引起跳闸,
2.空调的插座都是与其他电气分离的
3.空调的室外机容易有漏电电流产生
补充:空调的启动电流大,漏磁大,易造成漏电保护动作。
许多家庭在安装了漏电保护后,由于灯具、厨具、取暖、电脑等的漏磁、漏电,使漏电保护经常动作,不胜其烦,最后都把漏电保护器退出了。要加装漏电保护器从布线直到所有电器均应是合格产品才行,或象电热水器那样单电器专用。
978
柠小檬
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2005/8/4
发站内信
发表于:2005/9/20 21:26:00
#5楼
漏磁定义是什么?