您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:1920 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1474
power6688
文章数:72
年度积分:53
历史总积分:1474
注册时间:2010/12/30
发站内信
发表于:2023/1/1 22:49:32
#10楼
回复 #9楼 qdppo
工艺还需要加入现地操作控制回路,以防在PLC系统故障时,可以在现场用开关操作,因此需要这样用
5034
企鹅
文章数:1319
年度积分:145
历史总积分:5034
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2023/1/2 12:39:42
#11楼
回复 #5楼 dffeifei110
是线圈电压DC24V,供电的交流接触器
4256
dffeifei110
文章数:1057
年度积分:370
历史总积分:4256
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2023/1/2 16:35:43
#12楼
回复 #11楼 企鹅
就正常的交流接触器咯。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
27266
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:436
历史总积分:27266
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/1/3 14:24:27
#13楼
为何不都改成24伏的呢。干活也安全。
此帖发自手机工控论坛
20036
honghaii
文章数:7985
年度积分:399
历史总积分:20036
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2023/1/3 16:30:09
#14楼
以下是引用power66882023/1/1 22:49:32的发言:
工艺还需要加入现地操作控制回路,以防在PLC系统故障时,可以在现场用开关操作,因此需要这样用
这个手自动控制是很有必要的。但是我们家的NB设计的手自动都需要过PLC控制,我也是醉了。
附件 1672734905424.jpg
[此贴子已经被作者于2023/1/3 16:35:55编辑过]
39103
知道一点
文章数:23058
年度积分:795
历史总积分:39103
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/1/3 17:19:27
#15楼
回复 #14楼 honghaii
这样的设计很常见,最大有点配线简化
快乐 幸福 自由 比什么都重要
43550
YXBK 版主
文章数:19963
年度积分:929
历史总积分:43550
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/1/3 17:35:05
#16楼
因为一但弹片发热变形,有可能发生弹片的一端接触在常闭的220V AC触点上,而另一端接触在常开的24VDC上,导致220VAC进入到PLC输入点?


个人觉得弹片发热变形的可能性不大,到是常闭点控制接触器,断开时肯定会有拉弧,这个可能会进入到24V里面去。





如果上面的应用是错误或危险的,那么正确的做法是不是用行程开关的开点去控制一个220VAC 、触头容量为6A的中间继电器,再用中间继电器的常闭点去串入交流接触器(220VAC的线圈)的控制回路里,同时用中间继电器的常开点接入一个24VDC进入PLC的输入点用于信号采集,这样会不会好点?**********因为要保留PLC系统故障时现地手动操作功能的连锁保护,因此此处的中间继电器线圈只能选择220VAC的*********


如果是我的话,行程开关控制接触器,然后可以利用接触器的辅助触头给信号进PLC.
大家一起学习
1474
power6688
文章数:72
年度积分:53
历史总积分:1474
注册时间:2010/12/30
发站内信
发表于:2023/1/3 22:25:15
#17楼
回复 #16楼 YXBK
谢谢版主的提示,其实我取中间继电器的常开点进入PLC输入点是想检测行程开关的状态
1474
power6688
文章数:72
年度积分:53
历史总积分:1474
注册时间:2010/12/30
发站内信
发表于:2023/1/3 22:31:02
#18楼
回复 #16楼 YXBK
常闭点控制接触器(比如说行程开关的常闭点,感性负载触头容量为3A 250VAC;中间继电器的常闭点,触头容量为6A 275VAC),断开拉弧时这两个器件的触头容易粘死吗?
还有个疑问,在整个控制回路中,假如有3个闭点串联(分别是急停、行程开关、中间继电器),当行程开关动作时,是不是只有行程开关的这个闭点才会拉弧?而其它仍然处于闭合状态的常闭点不会拉弧?
[此贴子已经被作者于2023/1/3 22:45:11编辑过]
43550
YXBK 版主
文章数:19963
年度积分:929
历史总积分:43550
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/1/4 7:48:09
#19楼
其实我取中间继电器的常开点进入PLC输入点是想检测行程开关的状态

1.用行程开关控制继电器,继电器一对触头控制接触器,另一对触头给PLC取信号。

2.用行程开关控制接触器,接触器的辅助触头给PLC取信号

这不是一样的效果吗,还省个继电器。


常闭点控制接触器(比如说行程开关的常闭点,感性负载触头容量为3A 250VAC;中间继电器的常闭点,触头容量为6A 275VAC),断开拉弧时这两个器件的触头容易粘死吗?

这个主要看你接触器线圈的容量,如果超出触头的额定电流,肯定容易烧坏。


还有个疑问,在整个控制回路中,假如有3个闭点串联(分别是急停、行程开关、中间继电器),当行程开关动作时,是不是只有行程开关的这个闭点才会拉弧?而其它仍然处于闭合状态的常闭点不会拉弧?

最先哪个点断开就在那个点位置拉弧。





附件 微信截图_20230104074507.jpg
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005