您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1171 [上一页] [1] [2] [下一页]
5114
15900475403
文章数:310
年度积分:529
历史总积分:5114
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2022/12/23 20:33:00
#0楼
好久没玩过施耐德热继,想着也简单,调好电流,带电运行中按图示往左拨TEST测试按钮,结果发现巨难拨,结果用力大了,拨过去复位弹不回来,又拿旁边的试了下,又拨过去复位弹不回来,报废2个吓得不敢测了,直接电流调最小测过载,就图上这热继是调的方法不对还是施耐德这款热继太垃圾了
附件 L7x5etEgAjp2Sf-DdhiSrQ.jpg
[此贴子已经被作者于2022/12/23 20:35:30编辑过]
11476
346953791
文章数:2897
年度积分:943
历史总积分:11476
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2022/12/23 21:03:18
#1楼
这个测试是按压的吧?你能拔的动?
此帖发自手机工控论坛
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/12/23 21:09:34
#2楼
你没事改它状态干嘛啊,就算改也是在冷却状态改的,手动和自动复位而已,一般优先用手动复位
26803
woshigoutou
文章数:12180
年度积分:1178
历史总积分:26803
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/12/23 21:20:52
#3楼
往下按吧。和老款的差不多。
此帖发自手机工控论坛
2110
hhw517
文章数:13
年度积分:290
历史总积分:2110
注册时间:2009/8/21
发站内信
发表于:2022/12/23 21:42:02
#4楼
调试过,但是不记得有这么复杂
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/12/23 21:45:59
#5楼
不应该将TEST下面的拨道A吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11476
346953791
文章数:2897
年度积分:943
历史总积分:11476
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2022/12/24 0:54:10
#6楼
以下是引用知道一点2022/12/23 21:45:59的发言:
不应该将TEST下面的拨道A吗?
那个是代表手动复位和自动复位。。H手动,A自动。。
此帖发自手机工控论坛
1382
power6688
文章数:72
年度积分:388
历史总积分:1382
注册时间:2010/12/30
发站内信
发表于:2022/12/24 1:21:23
#7楼
楼主拨的是测试(Test)拨片,那个拨片确实不好操作。弄不回来不影响使用吗?
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2022/12/24 8:12:21
#8楼
TEST 用一字螺丝刀将拨片往左滑,测试NO/NC辅助动
附件 微信截图_20221224081023.jpg
作, H/A,手自动,H-hand手动,A-auto自动, Rest是复位,STOP是测试主触头动作。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
3107
q616602675
文章数:357
年度积分:259
历史总积分:3107
注册时间:2018/2/2
发站内信
发表于:2022/12/24 8:30:50
#9楼
以下是引用yutianhe952022/12/24 8:12:21的发言:
TEST 用一字螺丝刀将拨片往左滑,测试NO/NC辅助动
附件 微信截图_20221224081023.jpg
作, H/A,手自动,H-hand手动,A-auto自动, Rest是复位,STOP是测试主触头动作。
专业

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006