小白求教

304
1172372438
文章数:228
年度积分:304
历史总积分:304
注册时间:2022/10/8
发站内信
发表于:2022/12/21 10:51:04
#0楼
MR-JE-100A接引线脚48(LAM),默认输出状态为常闭!如果我想要使此端口取反!要设置那个参数呢?
2191
chengfeil123
文章数:142
年度积分:310
历史总积分:2191
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2022/12/21 13:16:31
#1楼
这个信号直接进PLC的输入端程序里取反就好呀
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/12/21 18:55:16
#2楼
为什么要取反?