您现在所在的是:

德嘉工控

回帖:0个,阅读:456 [上一页] [1] [下一页]
7992
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1776
年度积分:1058
历史总积分:7992
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2022/12/14 17:07:13
#0楼
Keyword:三菱FX、以太网、转换器、MCGS
      在介绍通讯实例之前,先简单介绍下本例中使用的国产三菱以太网模块,为德嘉ETH-FX,该以太网模块用于三菱 FX系列PLC的编程口(MD8)转换成网口,实现用于网线连接上位机、触摸屏。

1、用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,如:型号为FX1N//2N//3G/3GC/3U/3UC ,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
2、ETH-FX以太网转换器采用导轨式设计,35mm导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由PLC供电。
3、将三菱FX系列PLC的MD8编程通讯口转成以太网,即编程软件/上位机软件或触摸屏通过以太网对 PLC 数据监控。
附件 QQ截图20221214170525.jpg
一、ETH-FX以太网转换器参数设置:
      该三菱ETH-FX以太网转换器,内部有一个 IP 地址(出厂预设为192.168.1.10),它还预留了一个后门地址 192.168.1.222 (注:并不是转换器的真实地址),用于当用户忘记实际的 IP 地址后,通过在 IE 浏览器中地址栏输入: 192.168.1.222 来进入内部参数设置页面,来查看或设置转换器的内部实际设置值,如图:
附件 1.jpg
ETH-FX以太网转换器IP地址设置
将ETH-FX以太网转换器与计算机用网线连接好,将计算机IP地址设置为(如:192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),最后在计算机的IE浏览器中输入:192.168.1.222,就可进入主菜单,然后点击“转换器IP/MAC设置”,进入查看或更改IP地址。
附件 2.jpg
二、连接MCGS设置

1.打开MCGSE组态环境 软件,点击“设备窗口”,新建一个通用TCPIP父设备,然后再添加一个子设备,驱动选择FX3_ETHERNET,如下,双击设备,填入远程IP,即ETH-FX转换器IP:192.168.1.10,远程端口号:5551。
附件 3.jpg
2.打开用户窗口,建如下画面测试,这里不做过多演示。
附件 4.jpg