438
书包里的虫
文章数:24
年度积分:59
历史总积分:438
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2018/12/29
发站内信
发表于:2022/12/13 16:12:54
#0楼
somchine4.3中R_TRIG指令不执行
附件 指令不执行.jpg


各产看一下咋办
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
品牌积分(施耐德):97
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2022/12/13 18:01:33
#1楼
前面P是不是有问题?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
438
书包里的虫
文章数:24
年度积分:59
历史总积分:438
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2018/12/29
发站内信
发表于:2022/12/16 11:08:59
#2楼
不是,应该是仿真的问题,下到PLC里就执行了
6383
thomas_top
文章数:563
年度积分:1091
历史总积分:6383
品牌积分(施耐德):14
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2022/12/16 21:32:17
#3楼
M0变成set试下