您现在所在的是:

变频器维修

回帖:10个,阅读:617 [上一页] [1] [2] [下一页]
388
KingM7WE
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:388
注册时间:2018/11/1
发站内信
发表于:2022/12/9 21:04:45
#0楼
附件 1_190716091058_1.jpg



有一个客户有一个要求 有三路独立的AC12V信号  想要驱动一个12DC的继电器 ,给后台一个信号,应该符合设计 搜索到一个图,貌似可以套用
但又不确定,因为继电器只有一个 三路信号无论哪路信号输入都要求继电器动作,同时输入也动作,上图的电路如何做并联 ,有大哥能给个草图吗,
36919
知道一点
文章数:21969
年度积分:1338
历史总积分:36919
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/12/9 22:40:40
#1楼
附件 image.jpg
选大功率输出灯光耦,直接控制继电器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93
328240984
文章数:95
年度积分:93
历史总积分:93
注册时间:2021/12/1
发站内信
发表于:2022/12/10 9:42:19
#2楼
一楼正解,继电器线圈两端并个二极管更可靠。
18747
pqsh 版主
文章数:7360
年度积分:577
历史总积分:18747
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2022/12/10 10:20:49
#3楼
首先你这是要或的关系,就是D=A+B+C.那就并联.
原则上等电压不需要额外隔离的话,就是加3个二极管正向连接.
然后你这个是交流输入,加二极管也是有效的.当然因为是接继电器不要求快到能负半周检测.
另外这交流是同相的见到加二极管行,不同相的话,还是要桥整.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3445
cjtdz
文章数:556
年度积分:275
历史总积分:3445
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2022/12/10 20:38:18
#4楼
直接用光耦驱动不行,要加三极管驱动,继电器线圈要并一个二极管,且最好每一路都要串一个二极管隔离。
388
KingM7WE
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:388
注册时间:2018/11/1
发站内信
发表于:2022/12/10 21:54:17
#5楼
回复 #4楼 cjtdz
感谢, 指点!
388
KingM7WE
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:388
注册时间:2018/11/1
发站内信
发表于:2022/12/10 21:54:59
#6楼
回复 #1楼 知道一点
万分感谢,我找几个零件搭来 试一试
388
KingM7WE
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:388
注册时间:2018/11/1
发站内信
发表于:2022/12/10 21:56:36
#7楼
回复 #4楼 cjtdz
请教三极管要加在那个位置好一点
36919
知道一点
文章数:21969
年度积分:1338
历史总积分:36919
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/12/10 23:31:03
#8楼
以下是引用cjtdz2022/12/10 20:38:18的发言:
直接用光耦驱动不行,要加三极管驱动,继电器线圈要并一个二极管,且最好每一路都要串一个二极管隔离。
显然没用过,光耦隔离直接驱动小型继电器,很简单也很常用,最多in端匹配合适的电阻
50mA驱动继电器无压力,嫌下改用500mA的,就是贵点,可是输入可以5-30v,工程使用賊方便
快乐 幸福 自由 比什么都重要
388
KingM7WE
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:388
注册时间:2018/11/1
发站内信
发表于:2022/12/12 11:41:14
#9楼
回复 #8楼 知道一点
你好,请教一个500MA 电流的光耦是什么型号,找不到

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005