中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动 兆华电子手持式工业声学成像仪
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 欧瑞E1000,厚膜M57962资料?
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:182 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

欧瑞E1000,厚膜M57962资料?

分享到
1640
guoshuli9999
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1640
注册时间:2007/12/17
发站内信
发表于:2022/11/23 14:53:09
#0楼
求大师指点,如何启动屏蔽OC,驱动板静态电压正常,动态电压也正常,带模块启动OC,不是霍尔检测问题,电流检测处IU和IW无输出电压,这个厚膜谁有管脚资料啊,求指点
[此贴子已经被作者于2022/11/23 15:12:50编辑过]
7534
1326893350
文章数:796
年度积分:139
历史总积分:7534
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/11/23 16:32:22
#1楼
附件 微信图片_20221123162538.jpg
森林之王
1640
guoshuli9999
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1640
注册时间:2007/12/17
发站内信
发表于:2022/11/24 17:46:37
#2楼
以下是引用13268933502022/11/23 16:32:22的发言:
附件 微信图片_20221123162538.jpg
大师,现在OC报警光耦都拆了,带模块灯泡隔离,启动后,U相二路光耦报警不输出,V和W相四路启动就输出报警,更换过厚膜,都一样,如何测试哪路厚膜问题啊
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2023 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003