您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:10个,阅读:748 [上一页] [1] [2] [下一页]
1573
ghq1818
文章数:219
年度积分:71
历史总积分:1573
品牌积分(施耐德):155
注册时间:2011/10/1
发站内信
发表于:2022/11/23 9:37:42
#0楼
开关电源中间连了几个光电和接近开关 然后连接继电器 电磁阀,刚通电那几分钟不好使  好像继电器吸不住似的 气缸刚前进 就复位……

把开关电源移除配电箱 配线弄的很短 就没问题了。

求教原因
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/11/23 9:55:33
#1楼
功率不足,输出接线过长电压降了;
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
品牌积分(施耐德):170
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/11/23 10:14:18
#2楼
把开关电源移除配电箱 配线弄的很短 就没问题了。~不排除有搭错线的可能
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
品牌积分(施耐德):52
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/11/23 10:46:16
#3楼
吸不住的时候量下输出电压,还有负载那里的电压,就知道问题在哪里了
28397
秀空
文章数:13412
年度积分:1223
历史总积分:28397
品牌积分(施耐德):95
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2022/11/23 11:25:36
#4楼
电压偏低吧。
5171
2251834141
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:5171
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2013/9/26
发站内信
发表于:2022/11/23 11:58:36
#5楼
线径太细,导线过长。
此帖发自手机工控论坛
9660
1326893350
文章数:996
年度积分:1043
历史总积分:9660
品牌积分(施耐德):27
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/11/23 16:39:02
#6楼
同意楼上所有判断,关键是要逐步检查原因,才能对症下药。
森林之王
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
品牌积分(施耐德):87
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/11/23 18:44:11
#7楼
线径太细,导线过长。测量电压
不走寻常路。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/11/23 21:05:58
#8楼
监测一下出问题时候的电压就清楚了,电压偏低的话就说明储备功率不够
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
品牌积分(施耐德):110
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/11/24 6:59:12
#9楼
压降大,导致工作不正常。测量电压。输出电压有的开关电源可以调节。大概百分之十
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005