您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1249 [上一页] [1] [2] [下一页]
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2022/11/20 12:23:14
#10楼
C相接地了,而且还有可能变压器中性点接地不良甚至断开了。
7902
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:241
历史总积分:7902
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2022/11/21 10:35:03
#11楼
以下是引用想想看2022/11/20 12:23:14的发言:
C相接地了,而且还有可能变压器中性点接地不良甚至断开了。
你单位的变压器低压侧是不接地系统?
或者就如10楼说的,地线接触不良呈高阻状态而C相有接大地的情况。
[此贴子已经被作者于2022/11/21 10:35:21编辑过]
20517
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:396
历史总积分:20517
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/11/21 14:40:56
#12楼
回复 #10楼 想想看
如果是变压器中性点不接地系统的话,C相接地了。
此帖发自论坛手机版
5017
pdthtzb
文章数:453
年度积分:791
历史总积分:5017
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2022/11/22 9:01:55
#13楼
是否可以理解N线接地不良,C相接地了。
  田丰自动化
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2022/11/22 20:04:27
#14楼
中性点接地的三相四线制的供电系统,如果一相接地,也是会出现这种现象的。

从电工原理来说,一相接地后,零线电位升高,而接地相电位变低,所以零线带电,氖泡就会发亮,接地相不会亮,此时短时间内不影响线路运行。

当然了,这种某相接地故障现象,接地点与中性点接地距离一般较远。

所以用电安全规范规定,在同一个供电系统中,不允许同时存在接地(TT)保护与接零(TN)保护两种不同的保护方式就是这个道理。
[此贴子已经被作者于2022/11/22 20:11:43编辑过]
59
天上的水KEJB
文章数:27
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2022/9/3
发站内信
发表于:2022/11/23 8:52:22
#15楼
C相接地了,而且还有可能变压器中性点接地不良甚至断开了。
7902
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:241
历史总积分:7902
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2022/11/23 13:45:35
#16楼


不关远近,在于接地电阻是否合格,如果变压器中心点接地合格的话,C相出现接地的话,要烧保险或跳空开。看楼主的说明,貌似设备运行正常,所以怀疑他们的系统是中性点不接地系统或者变压器接地不良了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005