#0楼
施工图设计
在初步设计的基础上进行以下设计


二、施工图设计内容及深度
施工图设计应交出的文件:
1.图纸目录
2.施工设计说明书
3.仪表设备表
4.安装材料表
5.节流装置定货咨询书
6.P&ID图
7.仪表系统接线(接管)图
8.信号、连锁控制系统图
9.供电系统图
10.仪表盘正面布置图(DCS控制中交少用)
11.仪表盘背面接线图
12.供电盘、继电器盘正面布置及背面接线图
13.架装仪表箱布置和接线图
14.端子排接线图
15.外部管线连接系统图
16.操纵台布置图
17.供气系统图
18.仪表室、变送器室布置、管线敷设图
19.一次部件安装管路敷设图。
20.保温、拌热系统图
21.系统接地图
(用DCS系统时有所不同,有些项在DCS系统中已不再用,有时间再给出)



1.图纸目录
格式按统一规定并注明图名、图号、图纸编号、张数、折合A1数等
工程设计图和复用图纸目录按如下顺序填写:
A、文字部分:图纸目录;设计说明;仪表设备表;加工预制件表;主要材料汇总表。
B、计算部分:节流装置计算书;调节阀计算书;流量测量温度压力补正计算书;迁移量计算书等。
C、施工图纸部分:P&ID图;电动(气动)仪表系统接线图;信号、连锁控制系统图;供电系统图;仪表盘正面布置图;仪表盘背面接线、接管图;供电盘、继电器盘正面布置及背面接线图;外部管线连接系统图;供气系统图;保温伴热及蒸汽吹扫图;一次部件安装、管路敷设平、断面管线敷设图等。
D、安装图部分:管路连接及一次部件安装图;执行机构安装图及特殊仪表安装图。
E、复用图纸目录按图号类集中按顺序填写。
F、新图、复用图的实际张数,折合A1图纸数 在目录的最后标明。

2.施工设计说明书:
A、说明设计依据,依设计任务书为准,并对初步设计的重大修改进行说明。
B、在防堵、防震、防冻、防腐、防毒、防爆等方面采取的措施说明。采用空气或蒸汽介质时,说明来源、压力等级、净化措施及消耗量等。
C、新产品、新设备和特殊系统的应用说明与安装要求,特殊仪表的选型。
D、改造工程中有关设备的利用及与原有机组的衔接等。
E、与外专业的施工配合有关事项。
F、仪表的维护处理。
G、其他必要的说明,仪表室的配制水平、仪表管线、槽架选用、定货加工要求等。

3.仪表自动化设备表
A、依温度、压力、流量、物位、分析、执行、附件等次序,并按仪表的位图号顺序逐项填写。除标明用处、操作参数、型号数量、安装地点外,对设备的名称、规格要写齐全。
分项叙述如下:
热电阻(偶):名称、分度号、插入深度、结构特点、保护管材质等;
变送器:名称、操作参数、量程范围、阀组、迁移量及方向、膜片的特殊材料、附件、及输入、输出信号等;
记录仪:名称、刻度范围、刻度方式、报警或连锁的整定值、输入信号等。
节流装置:名称、公程管径、加工参数、是否成套定货等;
调节阀:名称、流量特性、阀座与阀材质、dg及Dg、附件等。
仪表型号选定后,各项技术指标原则上不用在设备表中表注,有特殊要求的除外。

B、仪表盘柜如仪表盘、供电盘、变送器箱等按标准定货的应列出规格、型号和数量。
C、备品、备件应包括在总计数量中。
D、在备注栏写明生产厂家。

4.安装材料表
本表主要填写仪表安装、接线所需的预制件、材料、导线、管材、消耗品等。
A、电缆、导线数量按115~120%取。
B、管材:金属管、尼龙管、管件数量按110%的实际用量给出。
C、钢材:数量按110%的实际用量给出。
注:材料一般可依据仪表配管图、预制件图、线槽布置图及仪表位置图来计算。
(待续)












6471
天下无贼
文章数:2351
年度积分:45
历史总积分:6471
注册时间:2005/1/11
发站内信
发表于:2005/9/13 15:30:00
#1楼
这是老标准了,现在出数据表,不出设备表