您现在所在的是:

机电一体化

回帖:26个,阅读:1053 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

这样布置是否合理

14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/8 20:58:42
#0楼
附件 3eccd512ee6ca9ec3c6f5742415f64a.jpg



26968
goldage
文章数:15258
年度积分:260
历史总积分:26968
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/10/8 21:27:43
#1楼
我想问这个柜子不设置进线总开关?现在看着有点乱哦
7975
大蜜蜂
文章数:353
年度积分:143
历史总积分:7975
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2022/10/8 21:32:24
#2楼
电柜柜体至少加2个通风过滤网和1个15050风机,一个进一个出,有利于帮电柜散热。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/8 21:42:22
#3楼
回复 #1楼 goldage
左下 德力西B9系列4级就是
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/8 21:44:46
#4楼
回复 #2楼 大蜜蜂
谢谢  老也没弄柜子了 散热问题还真忘考虑了。
20120
hpqian
文章数:4216
年度积分:165
历史总积分:20120
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2022/10/9 8:20:45
#5楼
感觉变频器放到下面要好一些!
一切都在努力中!!
18459
qq2994216177
文章数:5365
年度积分:111
历史总积分:18459
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/10/9 9:29:04
#6楼
断路器+接触器+热继电器,你还不如直接用电动机保护器加接触器来的方便…总开用个塑壳断路器…
3807
fadzw123
文章数:897
年度积分:65
历史总积分:3807
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2022/10/9 10:23:51
#7楼
变频器在下面不香吗
4063
INotKissBoy
文章数:892
年度积分:81
历史总积分:4063
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2022/10/9 11:00:30
#8楼
回复 #7楼 fadzw123
变频器热量是往上走的,你变频器放下面的话中间元件会受热
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
4073
宅男技术控
文章数:516
年度积分:79
历史总积分:4073
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2022/10/9 11:14:14
#9楼
大功率电气靠近电柜下层布置一个方便布线,一个减少对其他信号的干扰。