发表于:2022/9/29 21:16:20
#0楼
有个设备要求是一用一备 随时切换 PLC和继电器控制两套系统 控制回路其实很简单 但是接完线遇到个奇怪的问题
先说一下我是怎么接的 我的想法是用了一个2档旋开 切换两套控制的电源
24V正极 接到两档旋开并联左边和右边两路的上面 旋开的下面 一路到所有继电器的24V线圈供电 另一路到PLC的SS端
目前遇到的问题是这样
旋转开关在左面的时候(应该是已经截断了PLC的SS点,继电器线圈正极得电)结果是两路都有电,PLC端SS与0V测量有24V 继电器端也有
旋转开关在右边的时候(应该是已经截断了继电器线圈的电源,PLC得电)实际结果是PLC端SS与0V测量有24V(正常)继电器端与0V测量是11V 应该也是正常
问题来了 PLC的SS端 24V是从哪里来的呢 旋转开关测试过 没有问题
[此贴子已经被jint于2022/10/8 9:52:25编辑过]