公司的一台伺服,待机时慢慢转动。发现伺服电机    和驱动器I/O均没有接地线。I/0线那里套一个磁环,电机和驱动器I/O线那里接一根地线后不再转动。
附件 微信图片_20220924174756.jpg

附件 微信图片_20220924174803.jpg

附件 微信图片_20220924174812.jpg

附件 微信图片_20220924174819.jpg

难道是干扰?

不走寻常路。
20369
877476825
文章数:8408
年度积分:300
历史总积分:20369
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/9/24 17:51:56
#1楼
加的TDK磁环
不走寻常路。
27221
goldage
文章数:15362
年度积分:513
历史总积分:27221
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/9/24 21:25:20
#2楼
没有运转使能可以转动?
38912
知道一点
文章数:22975
年度积分:604
历史总积分:38912
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/9/25 7:21:24
#3楼
伺服不好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15350
xuhuifox
文章数:2882
年度积分:267
历史总积分:15350
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2022/9/25 8:27:44
#4楼
没有命令也会转动???这个干扰有点狠咧
                 一切为了生活
10940
Tivian
文章数:2610
年度积分:422
历史总积分:10940
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/9/25 9:28:30
#5楼
就是干扰 离变频器之类的远点 或者做屏蔽
此帖发自手机工控论坛
3659
565495722
文章数:450
年度积分:71
历史总积分:3659
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2022/9/25 20:22:11
#6楼
干扰
2699
qw945923000
文章数:514
年度积分:360
历史总积分:2699
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2022/9/26 10:11:56
#7楼
三洋驱动大部分都是上电自动使能,大概率就是接地没接导致干扰后自己动,正常i情况下不管驱动器还是电机出厂都该接地线的。(是刚发现还是一直都有这种情况?还是说最近才出下这种情况?)
3238
q616602675
文章数:360
年度积分:113
历史总积分:3238
注册时间:2018/2/2
发站内信
发表于:2022/9/26 16:15:18
#8楼
很明显的干扰问题
4957
努力瑞
文章数:581
年度积分:60
历史总积分:4957
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2022/9/26 20:57:39
#9楼
几年前我也遇见这种一模一样的问题,后来某些原因没继续下去,现在好奇起来,到底是怎么一回事!