您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:661 [上一页] [1] [下一页]
2513
fangjianwen
文章数:454
年度积分:53
历史总积分:2513
注册时间:2008/1/1
发站内信
发表于:2022/9/19 9:52:10
#0楼
附件 QQ截图20220919095120.jpg

他这经过220漏电开关和没经过漏洞开关的零线全部并在一起能行吗?
[此贴子已经被jint于2022/9/20 9:16:18编辑过]
21736
bnnyygy
文章数:6208
年度积分:632
历史总积分:21736
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/9/19 10:27:31
#1楼
箱子小了~~
[此贴子已经被作者于2022/9/19 10:27:40编辑过]
10281
1326893350
文章数:1039
年度积分:484
历史总积分:10281
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/9/19 10:43:21
#2楼
肯定要漏电跳闸!走线不规范!绝对不是专业电工干的活。
森林之王
27273
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:443
历史总积分:27273
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/9/19 11:10:45
#3楼
这箱子门怎么关上?暗箱还有明线。有点意思。
此帖发自手机工控论坛
50
静静米朗科技
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/4/13
发站内信
发表于:2022/9/19 14:01:07
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16154
ehszcs
文章数:1337
年度积分:420
历史总积分:16154
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2022/9/19 18:02:10
#5楼
零线不单独通过空开!
学c,c++,c++buider。
27453
goldage
文章数:15450
年度积分:745
历史总积分:27453
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/9/19 20:49:22
#6楼
没看错的话,底下的漏电开关不能打上去