您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:6个,阅读:875 [上一页] [1] [下一页]
1719
dflckl
文章数:251
年度积分:50
历史总积分:1719
注册时间:2010/3/1
发站内信
发表于:2022/9/19 9:37:40
#0楼
有时编程时,例如上面我已经写了  LD M50  RST M40,我之前编写伺服的时候出现,伺服第一次动作可行,到位后复位M40,后面有新的触发条件时,我SET M40时 我发现M40没法置1,监视时RST M40亮着,但是前面M50已经复位了啊,我在想是不是和扫描周期有关,有没有大神能指点一下,我可以附上程序。
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/9/20 9:30:21
#1楼
你需要提供你的程序.

Good Luck~
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/9/20 19:56:23
#2楼
按时序找原因
快乐 幸福 自由 比什么都重要
836
1602581814
文章数:18
年度积分:56
历史总积分:836
注册时间:2015/3/22
发站内信
发表于:2022/10/4 3:23:51
#3楼
复位条件一直在置位状态了吧
50
949244516
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/5/20
发站内信
发表于:2022/10/5 11:33:34
#4楼
找别的地方有没有在SET M40
59
文章数:23
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2019/6/10
发站内信
发表于:2022/10/6 17:23:12
#5楼
可能其他地方一直在复位中
3619
15898151893
文章数:982
年度积分:1530
历史总积分:3619
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/19 17:16:36
#6楼
这个肯定跟程序有关的。