您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:6个,阅读:1384 [上一页] [1] [下一页]
50
18602223477
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/2/22
发站内信
发表于:2022/9/14 21:46:35
#0楼
最近遇到了三菱的MR JET伺服,官网只有个样本,都不知道如何控制。 目前通过努力,伺服和Q06UDV已经通讯成功了,诊断没有错误,显示传送中。  可是我该如何控制这个伺服,地址是怎么对应的呢
42323
YXBK 版主
文章数:19443
年度积分:2737
历史总积分:42323
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/9/15 8:08:23
#1楼
大家一起学习
50
18602223477
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/2/22
发站内信
发表于:2022/9/15 15:24:45
#2楼
回复 #1楼 YXBK
十分感谢,看来是我找的不对,官网搜只能找到个JET的样本。 我研究着
4564
niandu
文章数:517
年度积分:229
历史总积分:4564
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2022/9/15 18:03:29
#3楼
jet的映射表有两个,2号映射表和jec是一样,可以直接用jec的程序,一号映射表与jec有点区别
此帖发自手机工控论坛
12613
FORELF
文章数:3165
年度积分:917
历史总积分:12613
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2022/9/16 12:17:32
#4楼
这个帖子下面有个手册,看看能不能帮到你。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=482723
let me go任我行
50
18602223477
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/2/22
发站内信
发表于:2022/9/17 21:54:20
#5楼
回复 #3楼 niandu
谢谢
3625
15898151893
文章数:982
年度积分:1536
历史总积分:3625
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/19 17:19:36
#6楼
资料收藏了,感谢!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004