最近遇到了三菱的MR JET伺服,官网只有个样本,都不知道如何控制。 目前通过努力,伺服和Q06UDV已经通讯成功了,诊断没有错误,显示传送中。  可是我该如何控制这个伺服,地址是怎么对应的呢
41234
YXBK 版主
文章数:18922
年度积分:1648
历史总积分:41234
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/9/15 8:08:23
#1楼
大家一起学习
50
18602223477
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/2/22
发站内信
发表于:2022/9/15 15:24:45
#2楼
回复 #1楼 YXBK
十分感谢,看来是我找的不对,官网搜只能找到个JET的样本。 我研究着
4536
niandu
文章数:513
年度积分:201
历史总积分:4536
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2022/9/15 18:03:29
#3楼
jet的映射表有两个,2号映射表和jec是一样,可以直接用jec的程序,一号映射表与jec有点区别
此帖发自手机工控论坛
12296
FORELF
文章数:3123
年度积分:600
历史总积分:12296
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2022/9/16 12:17:32
#4楼
这个帖子下面有个手册,看看能不能帮到你。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=482723
let me go任我行
50
18602223477
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/2/22
发站内信
发表于:2022/9/17 21:54:20
#5楼
回复 #3楼 niandu
谢谢