您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:16个,阅读:1047 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

信捷drvi正反转

112
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:112
历史总积分:112
注册时间:2021/6/15
发站内信
发表于:2022/9/9 8:34:32
#0楼
信捷drvi指令正反转正传完成后然后反转,反转脉冲发送完之后的信号怎末给到后面,都用sm1000冲突了



附件 微信图片_20220908175100.jpg



112
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:112
历史总积分:112
注册时间:2021/6/15
发站内信
发表于:2022/9/9 8:35:21
#1楼
反转脉冲数量是-500图片上传错了
4254
YS-W
文章数:897
年度积分:1156
历史总积分:4254
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2022/9/9 10:03:58
#2楼
按流程来就不冲突了。
42337
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2751
历史总积分:42337
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/9/9 10:07:41
#3楼
正转反转都用流程看看,看你的截图正转是没有流程的
大家一起学习
112
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:112
历史总积分:112
注册时间:2021/6/15
发站内信
发表于:2022/9/9 10:35:21
#4楼
回复 #3楼 YXBK
改了一下程序可以正反转了,要求找完原点后自动走到a点然后按下按钮回到b点(原点位置),到b点后自动回到a点。
现在走到b点后会往a点的反方向走没有回到点。

附件 微信图片_20220908175100.jpg

附件 微信图片_20220909103506.jpg
112
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:112
历史总积分:112
注册时间:2021/6/15
发站内信
发表于:2022/9/9 10:37:43
#5楼
回复 #3楼 YXBK
脉冲原点到a点是3000a点到b点(原点位置)是-3000回a点应该是3000但是会反方向走
112
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:112
历史总积分:112
注册时间:2021/6/15
发站内信
发表于:2022/9/9 10:38:05
#6楼
回复 #2楼 YS-W
改了程序了
2864
cma_520
文章数:500
年度积分:50
历史总积分:2864
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2022/9/9 11:44:42
#7楼
问下,用的信捷哪个系列的。XC/XD?

从脉冲标志位使用SM1000,来看是XD系列;
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
112
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:112
历史总积分:112
注册时间:2021/6/15
发站内信
发表于:2022/9/9 11:52:08
#8楼
回复 #7楼 cma_520
XD3
42337
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2751
历史总积分:42337
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/9/9 12:06:58
#9楼
以下是引用ss1Y0G2022/9/9 10:37:43的发言:
脉冲原点到a点是3000a点到b点(原点位置)是-3000回a点应该是3000但是会反方向走




我目前的大概理解就是从原点走到a点,然后再从a点走回原点,相对位置模式。

距离就是3000个脉冲,原点到a点3000,a点再回原点是-3000。


你最好画个示意图出来,这样看的太乱了,程序没有注释,上面这段话一个标点符号都没有,程序里面有X输入,又有计数。