ABB I/O板的问题

1119
zhanglihao
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2005/7/25
发站内信
发表于:2005/9/12 22:03:00
#0楼
现场应用到ABB ACS600的两种I/O板,NIOC-02和NIOC-02C,这两种板子有什么区别,请大家指点
2649
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2649
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/9/13 11:53:00
#1楼
嗯,不知道,给你顶下
1119
zhanglihao
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2005/7/25
发站内信
发表于:2005/9/15 21:51:00
#2楼
因为我们现在用了很多ABB ACS600的变频器,这阵子坏了好几块NIOC--02的板子,但是NIOC--02C的板子却还没坏过,我想知道各位有没有这方面的经验或建议
1119
zhanglihao
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2005/7/25
发站内信
发表于:2005/9/27 20:56:00
#3楼
告诉大家,我已经知道了,NIOC-02C是指带涂层的板子,更好用,更安全,可用在条件比较恶劣的地方