DECO指令参数一个是WORD,一个是BIT.报类型不一致,如何更改才能消除报错,梯形图DECO(C0 M10 K3)不是可以么,到这里就不行了。
【方案】
三菱FX3U通过BCNet-FX连接MX Component
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
42315
YXBK
版主
文章数:
19441
年度积分:
2729
历史总积分:
42315
作者的所有帖子(19441)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/9/2 16:43:17
#1楼
大家一起学习
【方案】
化工厂事故频发,石化企业的气体泄漏排查很必要!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
65
Abstinence
文章数:
21
年度积分:
65
历史总积分:
65
作者的所有帖子(21)
注册时间:
2022/8/13
发站内信
发表于:2022/9/3 8:09:27
#2楼
回复 #1楼 YXBK
n和d的位置梯形图和ST是反的,没注意这一点。感谢。