#0楼
DECO指令参数一个是WORD,一个是BIT.报类型不一致,如何更改才能消除报错,梯形图DECO(C0 M10 K3)不是可以么,到这里就不行了。
附件 微信图片_20220902155945.jpg

附件 微信图片_202209021559451.jpg

附件 微信图片_202209021559452.jpg

附件 微信图片_202209021559453.jpg



40887
YXBK 版主
文章数:18737
年度积分:1301
历史总积分:40887
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/9/2 16:43:17
#1楼
附件 微信截图_20220902164257.jpg
大家一起学习
50
Abstinence
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/8/13
发站内信
发表于:2022/9/3 8:09:27
#2楼
回复 #1楼 YXBK
n和d的位置梯形图和ST是反的,没注意这一点。感谢。