您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:4个,阅读:701 [上一页] [1] [下一页]
1791
xiao007
文章数:256
年度积分:56
历史总积分:1791
品牌积分(施耐德):207
注册时间:2001/4/11
发站内信
发表于:2022/9/1 9:07:56
#0楼
两组脉冲分别接到同一个伺服上,一组脉冲控制电机正转,另一组脉冲控制电机反转,两组脉冲不会同时触发。后面有伺服脉冲段的程序。设备是老设备了应该用了五六年了,当时只是改设备动作,改好后设备就拉走了,没注意怎么走的脉冲。
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/9/1 9:53:39
#1楼
驱动器上设成+脉冲加-脉冲模式就行了;
38043
知道一点
文章数:22546
年度积分:2462
历史总积分:38043
品牌积分(施耐德):170
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/9/1 10:13:23
#2楼
伺服正反转不都是二组不同的脉冲控制嘛
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42311
YXBK 版主
文章数:19440
年度积分:2725
历史总积分:42311
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/9/1 10:29:04
#3楼
伺服一般都有3种模式可以选择的

附件 微信截图_20220901102748.jpg
大家一起学习
50
949244516
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2022/5/20
发站内信
发表于:2022/9/5 14:07:55
#4楼
为啥要用两组啊,不是两个点位一组,一个方向一个脉冲吗?