您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:1000 [上一页] [1] [下一页]
923
ycxququ
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2005/9/12
发站内信
发表于:2005/9/12 20:32:00
#0楼
我的一台6.3KV的380KW的绕线式电机,在启动后定子铁心处发现火花,系统接地信号闪烁,但保护没有动作(后检测保护正常).人工停止后检测,绕组对地绝缘合格,接触电阻合格,耐压也合格.分解电机,抽出转子,没有发现烧痕,很头痛这个故障,请各位专家给我提示!谢谢!!
960
水幕天华
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2004/9/12
发站内信
发表于:2005/9/12 21:28:00
#1楼
啊啊
960
水幕天华
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2004/9/12
发站内信
发表于:2005/9/12 21:32:00
#2楼
可能轴电流,用碳刷接地试试
1399
sys1954
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2005/9/12 21:39:00
#3楼
6.3kv是不接地系统,接地后接地装置只发信号不会跳闸,复查后各项试验正常,可以再投入嘛!
 活到老 学到老 不求有功 但求无过

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved