您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:877 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

22kW的搅拌机

363
近朱者赤O
文章数:42
年度积分:363
历史总积分:363
注册时间:2021/7/20
发站内信
发表于:2022/8/30 20:20:26
#0楼
运行频率30HZ以下没问题,超过30HZ左右,63A空开就跳闸,是空开选择小了吗?
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/8/30 21:03:59
#1楼
测下实际电流,如果小于63那当然换空开了
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/8/30 21:24:46
#2楼
如果没猜错的话,你应该是用了DZ47的空开
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/8/31 7:23:13
#3楼
多大电机?可以看看当时运行频率,电流。在选择空开。尽量选择D系列。
此帖发自手机工控论坛
363
近朱者赤O
文章数:42
年度积分:363
历史总积分:363
注册时间:2021/7/20
发站内信
发表于:2022/8/31 8:48:43
#4楼
回复 #2楼 goldage
这个空开有什么说法吗,旁边还有一台一样的,不会跳闸
363
近朱者赤O
文章数:42
年度积分:363
历史总积分:363
注册时间:2021/7/20
发站内信
发表于:2022/8/31 8:53:52
#5楼
回复 #3楼 woshigoutou
22KW的电机,搅拌是电流40A左右
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/8/31 8:57:06
#6楼
以下是引用近朱者赤O2022/8/31 8:53:52的发言:
22KW的电机,搅拌是电流40A左右

40左右,正常应该不会跳,用手摸摸断路器烫不烫,看看线头有没有拧紧,再不行就换一个断路器
大家一起学习
5014
pdthtzb
文章数:453
年度积分:788
历史总积分:5014
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2022/8/31 9:57:20
#7楼
变频器频率越高电流越大,换个空开试试。
  田丰自动化
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/8/31 13:52:15
#8楼
既然你旁边有一个一模一样的,可以把他们替换一下,排除是否机械问题。
此帖发自手机工控论坛
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2022/10/24 18:20:04
#9楼
就是啊!电流正常的话就应该是断路器问题了
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005