#0楼
为什么仿真出来的结果不对?
附件 f636bd9dc84fb232e02b1c62ead2267.jpg



40986
YXBK 版主
文章数:18788
年度积分:1400
历史总积分:40986
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/8/19 20:02:46
#1楼
你这个是每次加2,到99就不会加了,所以100+99=199.

换成0 TO 100  试试
大家一起学习
50
Abstinence
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/8/13
发站内信
发表于:2022/8/20 15:24:47
#2楼
回复 #1楼 YXBK
你这么一提醒我才想起来,1-100每次+2只能是奇数,从0开始才能算是偶数。谢了!