工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 普传PI500A 上电报ERR 23
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:156 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

普传PI500A 上电报ERR 23

分享到
1951
416259740
文章数:330
年度积分:403
历史总积分:1951
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2022/8/13 16:12:39
#0楼
今天修一台普传PI500A 11KW空载上电报ERR 23(对地短路故障)电流检测用的是ACPL-C790,测1,4脚电压5V,测5,8脚5V,5对6脚1.23V,5对7脚,1.23V,分别进2,3脚TL072比效器,从TLO72 1脚,7脚出都是0V。下步不知道查那了。望各位老师给点提示,谢谢。
10939
蛇会大学
文章数:4205
年度积分:981
历史总积分:10939
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/8/13 22:34:44
#1楼
这个的报警是什么意思?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1951
416259740
文章数:330
年度积分:403
历史总积分:1951
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2022/8/14 15:16:06
#2楼
回复 #1楼 蛇会大学
附件 QQ图片20220814151533.jpg
1951
416259740
文章数:330
年度积分:403
历史总积分:1951
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2022/8/15 17:08:29
#3楼
附件 QQ图片20220815170715.jpg


这板接地保护是什么原理。找好久没搞清楚