发表于:2022/8/9 9:29:27
#0楼
我今天遇到的怪事,万用表量显示230伏 接上负载后电压降到一百零几伏,你们说怪不怪。一插上设备就跳漏报 ,最后接母线排上电压就正常了,没用漏保,去掉。
[此贴子已经被jint于2022/8/10 10:10:16编辑过]
【方案】
资料下载 | 倍福《基于 PC 的塑料机械控制解决方案》
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
39445
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23188
年度积分:
1137
历史总积分:
39445
作者的所有帖子(23188)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/8/9 12:44:03
#1楼
不该换个空开?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
BIS-6390ARA-D10:算力高\存储容量大\丰富接口,支持边缘计算领域应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14546
产品体验中心会员
卢学斌
文章数:
5277
年度积分:
89
历史总积分:
14546
作者的所有帖子(5277)
注册时间:
2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/8/9 15:51:54
#2楼
如果是中间的漏保你这么接不调就见了鬼了。
【方案】
变电站集中远程监控管理,华北工控物联网整机BIS-6665I-C10可助力
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11580
Tivian
文章数:
2831
年度积分:
1062
历史总积分:
11580
作者的所有帖子(2831)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2022/8/9 16:52:40
#3楼
这两个漏保接线明显不对 火线要接输出的L上
此帖发自手机工控论坛
【方案】
如何降低电子产品研发失败率?FLIR Axxx系列科研套件严控实验温度
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27937
goldage
文章数:
15669
年度积分:
1229
历史总积分:
27937
作者的所有帖子(15669)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/8/9 21:05:49
#4楼
很明显就是空开打火造成,换新吧
【方案】
华北工控:用AI赋能嵌入式计算机,打造全场景智慧产业园
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28248
cfg168
文章数:
17075
年度积分:
62
历史总积分:
28248
作者的所有帖子(17075)
注册时间:
2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/8/9 22:35:29
#5楼
国产廉价货,这玩意不是能服役N年而不坏,不是一次安装就永久不需要掏钱维护更换的,需要换新确保安全。
【方案】
红外热像仪协助进行文化遗产的震后结构检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23353
产品体验中心会员
gk_0
版主
文章数:
7738
年度积分:
359
历史总积分:
23353
作者的所有帖子(7738)
注册时间:
2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/8/10 7:53:49
#6楼
以下是引用
Tivian
在
2022/8/9 16:52:40
的发言:
这两个漏保接线明显不对 火线要接输出的L上
我也感觉L线位置不对,应该接到N的左边端子
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
【方案】
FA技术 | 变频器FR-A800系列驱动国产IM电机离线自动调谐
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27307
woshigoutou
文章数:
12328
年度积分:
477
历史总积分:
27307
作者的所有帖子(12328)
注册时间:
2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/8/10 10:29:21
#7楼
你自己都已经判断出来了。接到母排就没事,肯定是在母排的下一级了。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
BCNet-S7MPI 在发酵集散控制系统中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18832
老兔子
文章数:
2510
年度积分:
750
历史总积分:
18832
作者的所有帖子(2510)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2022/8/10 19:54:14
#8楼
【方案】
湿度传感器的重要性,快来了解一下!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5074
82252031
文章数:
797
年度积分:
50
历史总积分:
5074
作者的所有帖子(797)
注册时间:
2004/6/23
发站内信
发表于:2022/8/10 20:24:43
#9楼
图拍得不全不判断电压异常及跳漏报原因,至于出线火线楼主应该是漏报跳闸后故意甩开,并非不会接,1P+N零线是直通的。橙色试验按钮平时就是弹出来的,绿色才是复位按钮,楼上是不是看错了。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
奥普特—触摸屏Mark点定位
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
93.6006