您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:8个,阅读:2165 [上一页] [1] [下一页]
20627
bnnyygy
文章数:5893
年度积分:1293
历史总积分:20627
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/8/7 12:52:58
#0楼
RT,

想法很简单,白嫖,节约成本。

PLC在现场,客户拉一条能通网的网线,远程就可以调试修改PLC。

经过小半天调试,搞定。

这里就无偿分享给大家了~~~~~~~~~~~~~~~~·


1.1,硬件条件:VPN服务端(主路由器)(需要外网IP,不解释自行百度),
1.2,远程路由需要VPN客户端+服务端(后面解释)

2.1,原理:第一步,远程路由器(PLC)VPN连接到VPN服务器(主路由)
2.2, PC端VPN也连接到VPN服务器(主路由)

(相当于PC,远程路由器在同一个网络里面,但是PLC在远程{PLC}路由器的下面,DMZ,端口映射都不能远程访问)


3.1:远程路由(PLC)开启VPN服务端,
3.2:PC端再建立一个VPN客户端连接 远程路由VPN服务端。

好了,这个是PC和PLC就是同一个子网了。

完成。

~~~~~~~~~~~~~~~·

截图流程


1,主路由服务端开启(省略过程)各种路由器不一样。




附件 01.jpg



2,PC,远程路由(PLC),新建VPN客户端连接到VPN服务器
附图,这个是都连接到了VPN服务器了


附件 I_VW%N6`V~Z)MWQXT06Y【VH.jpg



ping 试下



附件 03.jpg


没问题

登录路由器试试
附件 04.jpg


PLC 是192.168.123.88


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~重点来了,远程路由(PLC)开启VPN服务器,为了就是把PC和PLC搞到一个局域网(类似把)





附件 05.jpg



~~


PC 再建立一个VPN连接,地址就是远程路由器VPN分配到的IP 10.0.0.2

连接以后,就有2个VPN连接:


附件 06.jpg


这个时候PC就和PLC一个子网了,ping来一发,把软件网关设置下,IP地址填写PLC地址


这个就和操作本地PLC一样了


附件 07.jpg

附件 08.jpg




来吧,骚年,登录!!!!登录



附件 09.jpg








大楷示意图


附件 QQ图片20220807122309.jpg




缺陷:PC不能连接互联网,不知道原因,但是能远程调试PLC也是不错的选择,毕竟不要钱,路由器都是现成的(对于我)
全文完,END
[此贴子已经被作者于2022/8/7 20:13:51编辑过]
20627
bnnyygy
文章数:5893
年度积分:1293
历史总积分:20627
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/8/7 12:57:07
#1楼
说简单点,

你,我,他


你认识我,他认识我,好了,我约你们一起到酒店吃饭,(VPN都连接到VPN服务器)


你和他认识了,你们对眼了,私下开房继续深入交流(PC再次VPN连接PLC路由器),


OVER,
20627
bnnyygy
文章数:5893
年度积分:1293
历史总积分:20627
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/8/7 20:04:54
#2楼
后期测试:
欧姆龙CP2E-N,西门子smart,也可以。

博图的VPN太麻烦,没时间研究了。


理论上,支持很多带以太网的设备PLC,HMI。

关键是成本低啊,稳定性来说也不错。估计还是不如商用的远程路由

附件 `HTN@H~Q}3【(8_9%3{UWW7E.jpg
1436
lizhendongg
文章数:97
年度积分:56
历史总积分:1436
注册时间:2018/11/12
发站内信
发表于:2022/8/8 11:43:05
#3楼
[quote]以下是引用bnnyygy2022/8/7 12:52:58的发言:
RT,

用OPENVPN 不用硬件更简单!!!用起来更方便!!!任何地方只有电脑 就可以!!!
4090
YS-W
文章数:809
年度积分:992
历史总积分:4090
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2022/8/8 11:56:58
#4楼
[quote]以下是引用lizhendongg2022/8/8 11:43:05的发言:
以下是引用bnnyygy2022/8/7 12:52:58的发言:
RT,

用OPENVPN 不用硬件更简单!期待 楼上说说看?
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2022/8/10 11:11:41
#5楼
看着有点麻烦,有较大局限性:
 1.首先远程处要有网络,静态IP,远程PLC要连接到远程路由器下面,工厂设备和路由器的距离远,往往找条够长的网线都难,无线更困难。
 2.远程客户路由器要授权给你登录,密码很多时候他们自己都不知道,知道也不太愿意给你用,IT部门的管理级别是比较高的,万一把网络搞掉了,全厂停网,责任影响比较大。
 3.远程人员要有较高的计算机水平来设置,一般人还搞不来。
50
18664371537
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/5/15
发站内信
发表于:2022/9/12 11:28:20
#6楼
楼主,主路由没有公网IP能用吗?
6192
zq3076
文章数:2210
年度积分:374
历史总积分:6192
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2023/7/5 10:36:51
#7楼
以下是引用janrainy2022/8/10 11:11:41的发言:
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
626
235325
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:626
注册时间:2013/1/8
发站内信
发表于:2023/7/20 13:11:23
#8楼
向日葵你得保证现场电脑有博途,版本还得对

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007