您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:1868 [上一页] [1] [下一页]
51
dahai641224
文章数:15
年度积分:51
历史总积分:51
注册时间:2022/4/15
发站内信
发表于:2022/7/28 19:58:15
#0楼
奶场,用来驱动真空泵的ABB变频器,型号:ACS550-U1
023A ,因为变压器着火,应该是过压损坏。拆了后发现压敏电阻坏。外壳里面有熏黑。辅助电源坏,包括3N150坏,3844坏,有一个10欧的保险电阻坏。一些小的贴片电阻坏。模块的整流部分损坏,逆变部分没坏。换好上述原件后,通电屏幕能亮。接到机器上测试,启动后报过流故障。因为电流传感器(霍尔)距离压敏电阻比较近,压敏电阻炸裂的时候可能对电流传感器放电。拆开后果然有一个坏了。中点电压也不对。向前查,有一个mc33074坏了。换上后中点电压正常。再换好电流传感器后,mc33074的1,7,8,三个脚电压7.5伏正常。装好后带负载测试,一起动就报过流,复位故障后正常运行,连续工作几个小时也一直正常。下次开机一起动还是报过流故障,复位后还是一直正常。拆回来仔细对比换上的这个电流传感器和原来没有坏的那个,没有明显差别,用直流电测试,通人5A直流电后,电流传感器out脚电压没坏的这个0.44v,后换上去的0.46伏,差别不大。加入交流电流21安测试,用示波器比较out脚波形,峰峰值都是5V。把两个都换了,还是一样故障,第一次启动报过流。复位后就正常工作。一直这样。不知为何,不知各位同行遇到过没有?希望维修高手给予解答。
[此贴子已经被jint于2022/8/2 16:25:58编辑过]
122
328240984
文章数:100
年度积分:122
历史总积分:122
注册时间:2021/12/1
发站内信
发表于:2022/7/29 8:46:19
#1楼
  这种问题在丹弗斯FC301 18KW上面遇到过,最后还是怀疑是逆变模块不良,把拆下的模块测量发现是触发端两个臂之前存在漏电,更换后故障彻底解决。
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/7/31 19:43:32
#2楼
建议重换一片MC33074试下,另外注意是否焊接过程中动了MC33074外部小电容等(如电容引脚的小电容是否有虚接)。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003