您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:882 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

这卡子可靠吗?

26507
woshigoutou
文章数:12139
年度积分:882
历史总积分:26507
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/7/24 10:31:06
#0楼
现场有两颗240铝线电缆需要并联,都是大功率用电170千瓦。老板让用这个,头一次使用240平方的卡子,这东西可靠吗?
附件 Screenshot_20220724_102843.jpg
此帖发自手机工控论坛
26507
woshigoutou
文章数:12139
年度积分:882
历史总积分:26507
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/7/24 10:32:02
#1楼
这么一夹,300多电流,能抗住吗?
此帖发自手机工控论坛
36923
知道一点
文章数:21970
年度积分:1342
历史总积分:36923
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/7/24 11:50:02
#2楼
查产品资料,合格的产品应该没问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14364
卢学斌
文章数:5289
年度积分:171
历史总积分:14364
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/24 13:53:47
#3楼
国标产品没问题,以前用过。
10992
华星电仪
文章数:1575
年度积分:50
历史总积分:10992
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2022/7/24 20:03:23
#4楼
这种是设备线夹,有各种规格型号的一般外线用的比较多
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
25543
goldage
文章数:14639
年度积分:1045
历史总积分:25543
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/7/24 21:38:50
#5楼
直接并联的话直接打线耳不行么,干嘛要用这样的并接器啊,如果你是在一条先上并接取电才用这种并线器,你的是铝线,只能用铝才的
18687
1053370790
文章数:4351
年度积分:750
历史总积分:18687
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2022/7/25 8:10:14
#6楼
可靠的,但是这种一般作为分线器使用。
26507
woshigoutou
文章数:12139
年度积分:882
历史总积分:26507
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/7/25 12:11:09
#7楼
以下是引用goldage2022/7/24 21:38:50的发言:
直接并联的话直接打线耳不行么,干嘛要用这样的并接器啊,如果你是在一条先上并接取电才用这种并线器,你的是铝线,只能用铝才的
是铝的。我就担心不如使用线耳可靠。
此帖发自手机工控论坛
4160
123321lwq
文章数:1116
年度积分:152
历史总积分:4160
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2022/7/25 17:00:58
#8楼
应该是可以的,看起来还不错
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
120
635343688
文章数:62
年度积分:120
历史总积分:120
注册时间:2019/10/22
发站内信
发表于:2022/7/25 19:59:35
#9楼
用过,国标的完全没问题