您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:929 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

这卡子可靠吗?

26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/7/24 10:31:06
#0楼
现场有两颗240铝线电缆需要并联,都是大功率用电170千瓦。老板让用这个,头一次使用240平方的卡子,这东西可靠吗?
附件 Screenshot_20220724_102843.jpg
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/7/24 10:32:02
#1楼
这么一夹,300多电流,能抗住吗?
此帖发自手机工控论坛
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/7/24 11:50:02
#2楼
查产品资料,合格的产品应该没问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/24 13:53:47
#3楼
国标产品没问题,以前用过。
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2022/7/24 20:03:23
#4楼
这种是设备线夹,有各种规格型号的一般外线用的比较多
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/7/24 21:38:50
#5楼
直接并联的话直接打线耳不行么,干嘛要用这样的并接器啊,如果你是在一条先上并接取电才用这种并线器,你的是铝线,只能用铝才的
19152
1053370790
文章数:4393
年度积分:1215
历史总积分:19152
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2022/7/25 8:10:14
#6楼
可靠的,但是这种一般作为分线器使用。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/7/25 12:11:09
#7楼
以下是引用goldage2022/7/24 21:38:50的发言:
直接并联的话直接打线耳不行么,干嘛要用这样的并接器啊,如果你是在一条先上并接取电才用这种并线器,你的是铝线,只能用铝才的
是铝的。我就担心不如使用线耳可靠。
此帖发自手机工控论坛
4200
123321lwq
文章数:1120
年度积分:192
历史总积分:4200
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2022/7/25 17:00:58
#8楼
应该是可以的,看起来还不错
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
139
635343688
文章数:63
年度积分:139
历史总积分:139
注册时间:2019/10/22
发站内信
发表于:2022/7/25 19:59:35
#9楼
用过,国标的完全没问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005