GX Works2在线监视(或离线仿真)时,怎么设置才能让寄存器的当前值用浮点浮形式显示。
在监视设置里只找到十进制和十六进制显示的设置,

附件 12-1.jpg



       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
40955
YXBK 版主
文章数:18770
年度积分:1369
历史总积分:40955
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/7/21 8:21:17
#1楼
用的浮点数指令才显示浮点数
大家一起学习
2864
cma_520
文章数:500
年度积分:50
历史总积分:2864
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2022/7/21 8:46:47
#2楼
回复 #1楼 YXBK
附件 1.jpg

附件 1-1.jpg
谢谢!