前几天,去一家电厂,调试变频器(西门子MM440),变频器实现的功能,DCS中控模拟调速,然后变频器反馈给中控一个转速信号,变频器安装到位,检查接线无误,调整参数后,上电后,发现变频器风扇转,自己这样处理的,逐步拆除控制接线段子上的线,当拆掉 模拟输出(12,13)的 接线后,变频器恢复正常,用万用表测得:反馈信号线对地有40+V的电压, 请问者针对这个问题,加信号隔离器有用嘛?
907
jzq
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2006/10/26 13:12:00
#1楼
有用