您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:2324 [上一页] [1] [2] [下一页]
934
y2k0001
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2005/9/12
发站内信
发表于:2005/9/12 10:17:00
#0楼
现有一个电脑室电脑室要装65台电脑,每台电脑功率为400W,电压为220V。
我想问一下接入电脑室的导线的截面积要多大?电脑每六台共用一组电源那六台又该
用多大的导线呢?
我用电流选择法,I=P/U  p=26000W  电流大约为119A   截面积 S=圆周率*R2

我不明的是I=P/U 跟 S=圆周率*R2之间的换算,有谁知道上面二工式之间的换算工式吗?

谢谢各位先。
表情
941
tftwf
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2005/5/12
发站内信
发表于:2005/9/12 19:13:00
#1楼
100A以上  导线载流量一般不得大于2.5A/平方     以2A/平方算      用60平方差不多了
1011
电盲
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2005/9/4
发站内信
发表于:2005/9/12 20:32:00
#2楼
楼主的算法不对,你用的是直流,要用交流算
920
千里草。
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2005/9/12
发站内信
发表于:2005/9/12 21:42:00
#3楼
如果你用三相四线制,进线可选用3x10+1x6的铜芯电缆,每组可选用2.5平方的电源线。
916
sanshao8012
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2005/9/13
发站内信
发表于:2005/9/13 11:00:00
#4楼
选择:YJV22-3*25+1*16; 出线选择:4平方铜芯。
906
cgy999999
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2005/9/13
发站内信
发表于:2005/9/13 15:23:00
#5楼
用三相交流電      2.5平方電線源線分10組﹐可以分三相﹐
934
y2k0001
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2005/9/12
发站内信
发表于:2005/9/13 16:09:00
#6楼
那条总线用多大的呢??
916
sanshao8012
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2005/9/13
发站内信
发表于:2005/9/13 18:42:00
#7楼
总线用YJV22-3*25+1*16
1329
星星俩奶妈
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1329
注册时间:2005/7/19
发站内信
发表于:2005/10/16 21:44:00
#8楼
P=U *I是直流算法
希望就在前方
977
ip
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/10/7
发站内信
发表于:2005/10/17 22:43:00
#9楼
总线2*25,分线4平方。足够!