机台轴工作时突然停止不动了,监控欧姆龙PLC。发现A280.05为ON,原点未定义。说明原点丢失了,用的绝对值走的脉冲。这是啥原因导致的呢?
926
tkfei
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2006/11/25
发站内信
发表于:2022/7/25 21:30:58
#1楼
加上一句梯形图:10.00—[INI  #0 #0002 D500]   10.00:确定原点开始   D500:现在CP0所处的位置   这样才能进行绝对脉冲发送。