[本地下载]
LD 0.00
LD P_1s
LD 0.02
SFT(010) 200 200
LD 20.04
OUT 10.01
设计思想是:0000为1时当1S脉冲冲到第4下是2004吸合.1001输出.
但我在用仿真软件仿真时发现不能实现!200中的数从1变成3.7.15 ....直到65535,请问哪里出错了??谢谢!
1274
sb-24
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1274
注册时间:2004/11/3
发站内信
发表于:2005/9/11 20:35:00
#1楼
刚才的程序传错了
附件:
[本地下载]
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2005/9/11 22:09:00
#2楼
2004和20004是不一样的。
200CH的数值变化没有错。是这样变化的。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
1274
sb-24
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1274
注册时间:2004/11/3
发站内信
发表于:2005/9/11 23:21:00
#3楼
谢谢!按你说的问题已经解决!非常感谢
!