以下是引用知道一点在2022/6/21 19:27:06的发言:
只有在变频器关机重启的一瞬间可以写进去一次
这样的描述咱不能理解
这个情况我遇到过,A品牌与B品牌以太网 modbus tcp通讯,A读写B中的寄存器,B品牌重启后,在A的通讯管理器中看到,
通讯成功计数1次,然后错误计数一直累加,A的寄存器初始数值写到B成功,然后更改A中寄存器数值,B无反应;
最终,升级了B品牌固件解决的,另,A品牌已经用过很多了,B品牌初次使用,所以确定问题出在B品牌
[此贴子已经被作者于2022/6/22 9:47:07编辑过]