您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:675 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

汇川MD320 2.2KW

1347
627028327
文章数:74
年度积分:68
历史总积分:1347
注册时间:2013/3/2
发站内信
发表于:2022/6/11 9:58:56
#0楼
一台汇川MD320 2.2KW的变频器在不接电机时,启动变频器三相输出380V平衡,在接入小电机后输出还是正常,显示的电流也正常,但是在接入2.2KW电机空载启动,在50HZ时的输出电压只有120V左右,电机转速很慢,并且电流显示7A多,然后报ERR10(过载)故障停机.不知什么原因,有大师遇到过这种故障吗?希望指点下.
50
fan52Q
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/3/26
发站内信
发表于:2022/6/11 16:04:40
#1楼
变频器功率换大一点吧
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/6/11 21:22:23
#2楼
这个型号部分时期出的有这个通病,你只要给变频和电机做一下自学习就好了,你的这个应该是10年前出厂的,就算你拿去维修也没办法测量出问题所在,只能给你换个新主板
50
Black_ah
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/5/12
发站内信
发表于:2022/6/16 20:55:35
#3楼
回复 #2楼 goldage
7840附近,取样电阻,稍稍改大一点, 这的确是汇川早期MD系列通病。 我每回碰到都是这样操作,目前还没有回来的!
[此贴子已经被作者于2022/6/16 20:59:35编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003