中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

德嘉工控

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 德嘉工控 → 浏览主题: 200SMART PLC如何连接KTP系列触摸屏?
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:3022 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

200SMART PLC如何连接KTP系列触摸屏?

分享到
7194
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1586
年度积分:260
历史总积分:7194
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2022/6/6 9:36:30
#0楼
介绍下S7-200SMART连接KTP触摸屏的方法:

       只需在SMART PLC串口上加入SMART(PPI)以太网转换器即可,该转换器用于将SMART200 PLC 的PPI(485)转换成网口,实现用于网线连接上位机、触摸屏。

1、通过转换器的网口连接电脑S7-200 SMART的编程软件STEP7-MicroWIN SMART ,实现编程、上下载程序及在线调试。

2、本转换器内置S7-200TCP和S7-300TCP两种协议。

3、连接组态王、力控、KEPWare等上位监控软件时,既可以选用S7-200TCP驱动,也可选用S7-300TCP驱动,很灵活。

4、由于本转换器具有S7-300TCP协议,因此可以直接连接西门子的WinCC,不必使用PC ACCESS SMART作为OPC来实现驱动连接。

5、使用S7-300TCP驱动,可以实现64个SMART200 PLC同时连接到一台 WinCC,稳定性超好,而且突破PC ACCESS SMART只能连接7台PLC的限制。

KTP触摸屏连接设置:

1.打开博途软件,创建组态HMI画面项目,添加设备为KTP700 Basic PN,打开项目视图。
附件 73ABF1F495E906C5B826C8FAA53D056D320.jpg

2.点击“连接”,选择连接参数,通讯驱动程序选择“SIMATIC S7-200”,HMI设备IP地址如192.168.1.20,PLC设备(S7-200SMART)IP地址为该转换器IP地址:192.168.1.10,保存参数设置,即可进行画面连接。
附件 372823EBC99741548973C27C1C371991320.jpg
[此贴子已经被作者于2022/6/6 9:36:45编辑过]
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002