您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:19个,阅读:728 [上一页] [1] [2] [下一页]
290
电工老王
文章数:10
年度积分:290
历史总积分:290
注册时间:2022/5/24
发站内信
发表于:2022/5/31 12:43:05
#0楼
现场的PLC柜和变频器柜并排摆放,PLC的模拟信号经常受到变频器干扰,请教一下有什么解决方法。
[此贴子已经被jint于2022/6/1 9:20:38编辑过]
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/5/31 19:51:21
#1楼
你变频器抗感扰怎么处理的?
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/5/31 21:10:44
#2楼
PLC的电源单独用隔离电源,或者换成24V供电的PLC
确认干扰是来自变频器,尽量换其他的牌子的变频器,不换其他牌子的话,整改到后期会花费大量的精力和财力
290
电工老王
文章数:10
年度积分:290
历史总积分:290
注册时间:2022/5/24
发站内信
发表于:2022/6/1 10:43:57
#3楼
回复 #1楼 qq2994216177
现场对变频器的信号干扰有预判,电缆布线的时候遵循强弱电分开敷设。电控柜接地处理。变频器控制电机采用铠装电缆,铠装电缆层也接地。这些措施感觉不是很有效。现在考虑会不会因为变频器柜和PLC柜共地了。后续计划分开这个两个柜子,独立接地,电气调试的时候会出现这种现象,PLC模拟信号(例如压力变送器信号)屏蔽层摘除接地会有效。现在遇到干扰的现象特别普遍。实在没办法解决只能增加PLC的信号隔离模块。
290
电工老王
文章数:10
年度积分:290
历史总积分:290
注册时间:2022/5/24
发站内信
发表于:2022/6/1 10:47:56
#4楼
回复 #2楼 goldage
干扰源已经判断是变频器,只要变频器不运行电机,画面上的参数(压力or温度)稳定,电机一启动数据就跳变了。PLC柜有隔离变压器,没有其他的抗干扰措施。牌子的话应该没有问题。用的S7-1500。
290
电工老王
文章数:10
年度积分:290
历史总积分:290
注册时间:2022/5/24
发站内信
发表于:2022/6/1 11:00:45
#5楼
回复 #4楼 电工老王
说错了。刚才那是PLC的型号,变频器是用的ABB的吧。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/6/1 11:23:36
#6楼
你变频电机多大?在变频器输出端加磁环试试,我小电机加磁环效果还是挺好的,电机功率大,磁环选择大一点…
此帖发自手机工控论坛
9091
711022027
文章数:812
年度积分:601
历史总积分:9091
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2022/6/1 11:30:36
#7楼
290
电工老王
文章数:10
年度积分:290
历史总积分:290
注册时间:2022/5/24
发站内信
发表于:2022/6/1 11:35:37
#8楼
电机比较大,160KW-200KW的。变频器输出加磁环是3相每相加一个磁环,还是三相共加一个磁环?我可以试一下的。就当一种方案嘛。
290
电工老王
文章数:10
年度积分:290
历史总积分:290
注册时间:2022/5/24
发站内信
发表于:2022/6/1 11:36:47
#9楼
回复 #6楼 qq2994216177
电机比较大,160KW-200KW的。变频器输出加磁环是3相每相加一个磁环,还是三相共加一个磁环?我可以试一下的。就当一种方案嘛。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005