用动力柜安装,好处是前后都有门,左线槽红色电源进线,右线槽绿色变频器输出线。算是进出线分开。
附件 IMG_20170424_165446.jpg
板后弱电布线,板前强电布线,这算是强弱分开。
附件 IMG_20170428_123035.jpg
欧姆龙的远程I/O模块
附件 IMG_20170517_100936.jpg
变频器输出套磁环,柜子到电机用的是屏蔽线,这算是输出干扰源防治。
附件 IMG_20170517_100808.jpg
调试中。九年前就这样设计过。供大家参考。
附件 IMG_20170517_100735.jpg







23287
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:293
历史总积分:23287
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/8/9 9:39:50
#1楼
板后出线,创意挺好
不喷镀锌板,赞一个
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
43568
YXBK 版主
文章数:19971
年度积分:947
历史总积分:43568
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/8/9 9:51:17
#2楼
电机线既套了磁环又是屏蔽线,挺讲究的。
大家一起学习
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/9 9:54:18
#3楼
三个变频柜,一个PLC柜,好像是
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/9 9:55:18
#4楼
螺丝后面带螺母不方便安装,为什么不直接在板上攻牙?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1357
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1357
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/8/9 10:04:39
#5楼
没看到接地汇流排或端子表情
7127
机栝
文章数:975
年度积分:355
历史总积分:7127
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/8/9 10:06:21
#6楼
最近正在思考多变频柜的布置,感谢楼主分享!
知行合一。
9457
711022027
文章数:819
年度积分:284
历史总积分:9457
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/8/9 10:20:53
#7楼
回复 #4楼 蛇会大学
我也一直在考虑这个问题,2mm镀锌板太薄,攻牙也没几环丝口,在考虑用这个。
附件 Shot082.jpg
9457
711022027
文章数:819
年度积分:284
历史总积分:9457
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/8/9 10:22:38
#8楼
回复 #5楼 hwjtxf
我用的是这个,和输出端子在一起的。